[Katastr] Výměry u budovy na více parcelách

mkorger na centrum.cz mkorger na centrum.cz
Sobota Červenec 6 22:49:24 CEST 2024


Jestliže se věcné břemeno vztahuje vždy k celé parcele, pak bude stavební jedna a bude obsahovat dvě věcná břemena na části pozemku.
 
Korger
 
______________________________________________________________
> Od: "Jakub Královič" <jakubkralovicc na gmail.com>
> Komu: katastr na fsv.cvut.cz
> Datum: 06.07.2024 20:32
> Předmět: Re: [Katastr] Výměry u budovy na více parcelách
>
Ahoj Petře, postupoval bych podle § 35 odst. 5 KatV a oba body na křížení stávající osmičkové hranice s novou trojkovou hranicí budovy bych zpřesnil a zapsal do katastru bez samostatného ohlášení v souvislosti s rozdělením pozemku, a to v rozsahu bodu vloženého do dosavadní hranice, ze kterého při dělení pozemku nová hranice vychází.
Jestli to celé nechápu správně, tak se tímto zbavíš jediných osmičkových bodů a budeš počítat parcely s dvojkovou výměrou.

 Příklad podobného zpracování je i v Metodická pomůcka – Vzory geometrických plánů č.j. ČÚZK-03038/2023, vzor GP č. 4 a jedná se o zpřesnovaný bod č. 13.

Doufám, že budete souhlasit. 
 J. Královič
so 6. 7. 2024 v 19:30 odesílatel Petr Plichta <info na petrplichta.cz <info na petrplichta.cz>> napsal:Dobrý den,
 jak počítáte výměry v případě, že nová budova stojí na více pozemcích, 
 které nelze sloučit (různá věcná břemena)?
 Budova stojí na dvou pozemcích, protíná ji hranice s koncovými body s 
 KK8, průsečíky jsou tedy s KK8.
 
 Pokud by nebyla různá VB, dal bych díly a ty vyrovnal na výměru celé 
 stavební, ta by pak měla výměru s kvalitou 2.
 
 Pokud ale musím každou část oparcelovat, mohu tyto dvě parcely vyrovnat 
 na celkovou výměru budovy? Ve vyhlášce je v bodu 14.7 v podstatě jen 
 parcela poskládaná z dílů, tedy pokud mám parcely, tak ty bych 
 vyrovnávat na celek neměl.
 
 Ale mám pocit, že jsem někde zahlédl nějaké vyjádření hlav pomazaných, 
 že i v tomto mém případě je možné parcely vyrovnat na celkovou výměru 
 budovy  - na číselně určenou výměru (přijde mi celkem hloupé, když mám 
 na GP budovu 10x20 m když si někdo sečte výměry stavebních, vyjde mu 185).
 Jakou kvalitu by pak měly ty dvě stavební? 0 nebo 2?
 
 Kdysi jsem už toto řešil, tenkrát jsem potvrzovatele na katastru 
 přesvědčil, že to tak může být, takže mi to se skřípěním zubů 
 orazítkoval. Jenže potvrzovatelé se mění a tak bych měl raději jistotu, 
 že si moc nevymýšlím.
 
 Petr Plichta
 
 
 ____________________________________________________
 https://sympa.fsv.cvut.cz/wws/info/katastr/ <https://sympa.fsv.cvut.cz/wws/info/katastr/>____________________________________________________
https://sympa.fsv.cvut.cz/wws/info/katastr/
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://katastr.zememeric.cz/pipermail/katastr/attachments/20240706/59722817/attachment.htm>


Další informace o konferenci Katastr